爱生活

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 94|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

混凝土试块抗压强度合格标准是什么?,试块的抗压强度怎么判定合格

[复制链接]

14万

主题

14万

帖子

-134万

积分

限制会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-4-2 10:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

混凝土试块抗压强度合格标准是什么?


混凝土立方体抗压强度标准值用fcu,k表示。
GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。
GB50107《混凝土强度检验评定标准》规定:立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28天龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。混凝土强度代表值的确定,应符合下列规定:

1、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均未超过中间值的15%时,取3个试件强度的算数平均值做为每组试件的强度代表值。
2、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差高于中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值。
3、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。



混凝土试块抗压强度评定标准


《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010






砂浆试块强度试验时压到多少算合格


立方体试件以3个为一组进行评定,以三个试件测值的算术平均值的1.35倍作为该组试件的砂浆立方体试件抗压强度平均值(精确至0.1MPa)。
当三个测值的最大值或最小值中有一个值与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值和最小值一并舍除,取中间值作为改组试件的抗压强度值;如果两个值与中间值的差值均超过中间值的15%时,该组试件的实验结果无效。
砂浆试块强度的合格标准:
1、同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。

2、任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的75%。

3、实测项目中,砂浆试块强度等级评为不合格时相应分项工程为不合格

扩展资料:
砂浆试块砌体结构规范:
1、砌体结构应注明施工质量控制等级。

2、 多层砌体结构,在抗震设防地区,楼板面有高差时,其高差不应超过一个梁高(当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm)。
超过时,应将错层当两个楼层计入房屋的总层数中。 当错层楼盖高差不大于1/4层高且不大于700mm,错层交界的墙体,除两侧楼盖处圈梁照常设置外,还应沿墙长每隔不大于2m增设一根墙中构造柱。

3.、在抗震设防区,多层砌体房屋墙上不应设转角窗。(对于剪力墙结构,B级高度的高层建筑不应在角部剪力


上一篇:航班延误赔偿是如何算的呢?,飞机延误怎么算的
下一篇:激素脸脱皮特别厉害,应该怎么办,激素脸老是退皮怎么办
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)

站点统计|手机版|小黑屋|爱生活 ( 蜀ICP备20006951号 )|

 

快速回复 返回顶部 返回列表